關于戶內強電配置
附件--------------
對圖中的一些地方說明一下:
1。首先從總閘說,圖中對總閘大小只是舉例。對于大小的問題,我認為應根據入戶線的大小和上級斷路器(即單戶電表后的微型斷路器)或者電表的的大小而定?,F(xiàn)在的房子入戶線都要求10平方或以上,10平方線火零地三根穿PVC管暗敷方式下(線長度忽略的情況下),在30度時的長期安全載流量為46A,同等條件下16平方為61A;當然不同廠家和標準制定單位給出的數據會有些差別,但差別應該不大,根據電線安全載流量》斷路器額定電流》使用電器電流的條件,我認為10平方和16平方入戶線分別用40A和50A的斷路器是比較合理和保險的,總開關不是越大越好,一般家庭用電的總電流是達不到這么大的,你總不可能所有電器一起開吧。 另種方法確定室內總閘大小,就是看樓下你家電表后的那個斷路器,室內總閘的額定電流只能小于或等于它,不能比它大,否則下級開關比上級還大就沒有任何沒意義。 另外還可看電表的額定最大承受電流來確實戶內總閘大小,比如你的電表上的參數是10(40)A,括號內的數字代表此電表所能長期承受的最大電流是40A、而且在此上限值以內電表的計量誤差會在規定范圍內,如果超過此值則會出現計量不準甚至燒毀電表;由此可見,如果是用以上參數的電表,那你的入戶線應該也是10平方的,戶內的總閘最大也只能用40A的。
2。還說總閘,有些人為了省錢省事,總閘上帶漏保而分路不帶,我認為是不合理的,如果一個點漏電,總閘跳開則全屋都停電,白天還好,但晚上就得摸黑了。所以還是插座分路帶漏保更合理。 可能還有人想分路和總閘全帶漏保,這不是不可以,但總閘的漏電動作電流值要比分路的大2倍以上而且是帶延時的型號才行(如分路30MA漏電值,瞬動型,那總閘漏保就得漏電值100MA,延時型),否則漏電后某分閘和總閘可能會同時跳閘;如前所述,如果總閘漏保用100MA的,樓下單元總漏電斷路器也是100MA呢?那它們之間又無法配合了。而且這么選配也會提高成本,家裝是沒有必要的。
3。照明分兩路的目的是為了方便故障時的用電,一路照明出故障了還能用另一路,不用再摸黑找手電(有些人會說分一路就行,照明壞了可以用插座臺燈啊,這當然可以,但插臺燈之前還得摸黑插電,而且臺燈的照度范圍有限)。如果是小戶型如一室一廳格局,就一路照明也是可以的,具體想分一路還是多花一點成本分兩路還是自已拿主意。 至于兩路如何分,可以根據實際空間來,簡單點就是南面北面各一路或臥室大廳各一路等等; 還有南北交叉分的,這個很靈活,可以根據自已的需要來。 但不管怎么分都該掌握一定原則,一是所有照明線路都要和插座線路嚴格分開(否則插座的漏保就用不了),二是兩路照明的功率應大致相同,三是浴霸不屬于照明范圍。
4。照明線路的總線應該用2。5平方的,這個在相應的規范里有規定,各單個的燈具只要功率不過分的大,分線用1。5的也可以。但是照明和所有插座一樣都應帶地線,原來裝修照明都不帶地線的,現在正規的做法是要帶的,因為現在家里用的基本上都是I類燈具,正規廠家生產的在燈具上均有地線端子。其實加上地線也多不了幾個錢的,更主要是可以保障檢修時的安全。 斷路器不用帶漏保,用DPN型斷路器很合適。
5。掛式空調也用DPN斷路器,不需漏保,因為空調內機都是塑料外殼,安裝位置也高,而且人體不易觸碰到。 電線我認為不管機器多大,最好都用4平方的,空調在較差的環境下工作電流較大,啟動瞬間電流也非常大,用4平方的能降低電線老化速度,也能保證電線和插座的接線端子間有較大的接觸面積,降低接觸電阻和溫升?,F(xiàn)在有些家庭發生用電火災就是因為插讄量問題或接線端子和電線接觸不良引起的,像空調這類大功率電器每次的啟停,插片和線頭都是升溫,降溫不斷循環, 如果線頭沒接緊或接觸面不夠或線徑不夠,時間長了是個隱患。當然小功率空調用2。5的也可以,只要保證電線,插座及接線質量。 根據房子大小,少一個臥室就減一個空調分路。
6。普通插座方面,和和照明一樣,一般分成兩路,理由同照明分路,當然戶型很小用一路也可以,超大戶型和電器很多的情況得考慮兩路以上。所不同的是這里應該用漏電斷路器(圖中的DPN VIGI即表示DPN型漏電斷路器),電線用2。5平方的較合適,因為這類插座的用電功率一般都不會太大而且一路上的所有插座同時使用的概率很低。
7。每個衛生間單獨一路,這很好理解,一是因為有浴?,暖風機,電熱水器,電吹風這些較大功率的電器;二是因為如雇其素方的插谆回路則可能引入故障電位。 主客衛回路分開也是為了當其中一路發生故障時能用另一個衛生間。這里也要用漏電斷路器和4平方電線。此外,如有即熱型電熱水器則要在配電箱內另外為這種熱水器單獨分一路。 只有一衛時也是相應減一路。
8。廚房一般情況下只要一路就夠了,但是有些人家里廚房電器太多功率太大。有一朋友說它準備采購的廚房電器總功率相加超過了10000W(一個電爐灶就7000多W了)。所以要根據實際情況來分的,電器少一路就夠,多就分兩路。 這里每個回路也是各用漏電斷路器和4平方線。
9??蛷d的空調柜機,大部分人用3P的,現在的柜機據我了解只有三菱電機的2。5匹以下柜機是帶有插頭的,它的都只帶電源線,相關廠家的說明書也標注要用斷路器直接控制。所以這里我認為要在柜機位置附近的墻體內單獨埋一個4位的小空開盒代替插座,里面裝上25A漏電斷路器,或者根據空調廠家的推薦值購買(有的廠家推薦32A的,但從格力藍精靈3P柜機實際用下來25A夠了,冬夏季全功率運行都沒問題)。小空開盒在賣插座的店里都有出售;這里用漏保的原因是柜機外殼有金屬部分,人容易觸碰到存在漏電可能的金屬側板。
補充說明幾點:
1。上圖是單相電入戶的形式,如果用三相電和這個是有所不同的。
2。所有回路都應加上地線(包括照明),而且線徑應和火線零線相同。
3。除總閘外,所有空開使用DPN型的較好(帶有VIGI字母表示漏電型斷路器),它在過載,短路及漏電等故障時可以同時自動切斷火線和零線,更可靠且占位小。
4。各回路空開及電線的選擇原則在上面大段的第一點說過了。一般來說,1。5平方線一般用于照明回路的分線,只能用10A空開;2。5平方線一般用于普通電源插座回路,用16A的;4平方線一般用于大功率電器回路,用20A為主,少數回路用25A的;6平方線單獨回路(如即熱式電熱水器)用32A的。
4。個人認為這是較正規豪華的配置,如果要經濟些,空調和照明回路可用1P斷路器,可根據實際減少某些回路,掛式空調可用小一號電線等。
5。有些人想冰箱單獨設一路,因為長期外出時把其它回路斷路器關閉,只留冰箱工作。這當然可以,但個人認為意義不大,而且增加布線和使用漏保的成本。
其他文章
- 埋地天然氣管道用什么管?
- 什么樣算是門窗相對?
- 當代八大山人倡導回歸自然的山居生活
- 臨空墻和人防墻區別
- 蓋房子四個角怎么校正?
- 臥室一股酸味找不到原因
- 超高含“金”量,大王椰板材攜手中國羽毛球隊,發力體育
- 雅安泰防盜門是名牌嗎
- 床墊能摸到彈簧是不是放反了
- 藝術漆和乳膠漆的壽命
- 裝修房子甲醛多久可以散去
- 小區開幾個門由誰決定
- 舊木門最簡單的翻新方法
- 樓層共振噪聲怎樣解決?
- 實木復合和實木多層有什么區別
- 結構膠能粘什么材料
- 臥室墻面發霉還能睡嗎
- 大理石桌面破損如何修復
- 集成吊頂燈壞了能修嗎
- 床墊中間凹下去處理妙招
- 混凝土塌落度損失和哪些因素有關
- 開空調窗戶要留多大縫
- 卡槽式紗窗的拆裝
- 日立x呂思清青少年小提琴夏令營,攜手大師引領生活方式全面升級
- 混油漆和烤漆的區別
- 裝地暖的好處和壞處
- 小區消防通道地面劃線要求
- 執手鎖從外面怎么撬
- 木門框與墻體脫落用什么膠水
- 裝修有必要全屋掛網嗎