1、鋼筋網片及細石砼剛性防水層的做法

在混凝土防水層中,應配雙向Ф5@200×200的冷拔鋼筋網片,并在分格縫處斷開,以增強防水層剛度和板塊的整體性,鋼筋網片在防水層中的布置應在盡量偏上的部位,因為防水層表面受溫差變化影響大而易產生裂縫,同時考慮表面碳化對鋼筋的影響,因此,鋼筋網片的保護層厚度不得小于10mm。

細石砼防水層的強度等級不應小于C25,且應采用機械攪拌,機械振搗,砼的水灰比不應大于055,水泥標號不應低于425#。

砼的厚度不應小于40mm,如過薄,砼失水很快,水泥不能充分水化,從而降低砼的抗滲性能。防水層的表面處理要重視,面板要求厚薄一致,排水坡度要符合規范要求,砼收水后進行二次壓光,以切斷和封閉砼中的毛細管,提高抗滲性。抹壓面層時,嚴禁在表面灑水,加水泥漿或撒干水泥,以防龜裂脫皮降低防水效果。

防水砼澆筑12小時~24小時,即可進行養護,覆蓋時間不小于14小時。養護初期不得上人,砼的養護是細石砼防水層的極其重要的最后一道工序。養護不好會造成砼早期脫水,不但降低砼的強度,而且會由于干縮引起砼內部裂縫表面起砂,使抗滲性能大幅度降低。

2、節點及細部構造做法

改進節點做法,加強成品保護。由于節點構造的不合理或施工粗糙,常常是導致節點滲漏的主要原因。在節點部分應采取剛、柔結合的辦法,各節點均應用密封材料填充密封,這一點對剛性防水層特別重要。

剛性防水層與天溝,檐溝的交接處應留凹槽,并且用密封膏封嚴。

剛性防水層與變形縫兩側墻體交接處應留30mm的縫,用密封材料嵌填,泛水處應輔設卷材或涂膜防水層,伸出屋面的管道與防水層的交接處應留縫隙,先用護坡,再用密封材料嵌填密實。

落水管口處等均要符合下述規定:(1)水落口埋設標高應考慮水落口設防水時增加的附加層,柔性密封層等的厚度及排水坡度加大尺寸;(2)水落管口周圍直?00mm,范圍內坡度不小于5%,并且應用防水涂料或密封涂料,厚度不小于2mm,水落口杯與基層接觸處應留寬20mm,深20mm凹槽,嵌填密封材料。

剛性防水與山墻、女兒墻交接處應留30mm的縫隙,用密封材料嵌填。

女兒墻開裂的主要原因與溫度變化、施工質量和環境影響及設計構造等諸因素有關。由于女兒墻開裂滲漏,屋面板堵頭不嚴密,會導致室內角滲漏而影響到其它部位。因此,在女兒墻四周水平方面緊靠外邊的垂直立面方向貼一周外墻條磚,再往內做防坡,可避免女兒墻時間過長邊上出現開裂現象。

六、通風隔熱層的做法

普通做法用100#水泥標磚砌筑磚墩高度一般以180mm為宜,視屋面進深大小也可取240mm。當架空屋面進深大于15米時,應在屋脊處設置通風橋,在磚墩上覆蓋厚30mm、厚600mm×600mm的隔熱板,再在隔熱板上做一層20mm1:2水泥砂漿、提漿壓光的清光面層,用切割機按400mm×400mm規格切出分格縫,再在分格縫內填實油膏,面上鋪300mm二布三油處理。

綜上所述,不難看出,防水屋面的質量優劣與設計、施工關系非常密切。由于設計上的不重視或施工中不能按照要求施工,都會給屋面防水工程留下許多的質量隱患,以致無法彌補。因此,要提高防水屋面的質量,必然從設計、施工兩方面雙重把關。

屋面防水是建筑工程中存在的質量通病,也是多年來一直未能很好解決的難題。目前,較多采用的是剛性及柔性防水兩種做法。剛性防水由于溫差應變,易開裂滲水;柔性防水,多為瀝青,油氈等有機材料,易老化,壽命短。近年來,雖然各種新型防水材料相繼問世,但由于價格較高,缺乏施工經驗,且耐久性還有待于進一步檢驗等原因。因此,目前還是采用較為廉價的材料為主。

© 轉乾企業管理-上海店鋪裝修報建公司 版權所有 | 黔ICP備2023009682號

免責聲明:本站內容僅用于學習參考,信息和圖片素材來源于互聯網,如內容侵權與違規,請聯系我們進行刪除,我們將在三個工作日內處理。聯系郵箱:303555158#QQ.COM (把#換成@)