室外消火栓周圍多少米嚴禁堆放雜物
根據《消防栓安全管理試行辦法》規定:“消防栓周圍十公尺內嚴禁堆物,十五公尺內不得停車。”也就是說室外消火栓周圍10米內嚴禁堆放雜物。一是不得遮擋消火栓、滅火器;不能從遠處看不見設置的消火栓、滅火器。二是不能影響正常使用;比如物品擺放是否影響消火栓門正常開啟,能否便于水帶伸展、水槍連接、滅火器材的取用等。
消防栓主要供消防車從市政給水管網或室外消防給水管網取水實施滅火,也可以直接連接水帶、水槍出水滅火。所以,室外消火栓系統是撲救火災的重要消防設施之一。
《消防法》第二十八條規定:任何單位、個人不得損壞、挪用或擅自拆除、停用消防設施、器材,不得埋壓、圈占、遮擋消火栓或占用防火間距,不得占用、堵塞、封閉疏散通道、安全出口,消防車通道。
室外消火栓的設置要求:
1、建筑室外消火栓的數量應根據室外消火栓設計流量和保護半徑經計算確定,保護半徑不應大于150.0m,每個室外消火栓的出流量宜按 l0L/s~15L/s 計算。
2、室外消火栓宜沿建筑周,圍均勻布置,且不宜集中布置在建筑一側;建筑消防撲救面一側的室外消火栓數量不宜少于2個。
3、人防工程 、地下工程等建筑應在出入口附近設置室外消火栓 ,且距出入口的距離不宜小于5m,并不宜大于40m。
4、停車場的室外消火栓宜沿停車場周邊設置,且與最近一排汽車 的距離不宜小于7m,距加油站或油庫不宜小于15m。
5、甲、 乙、丙類液體儲罐區和液化經罐罐區等構筑物的室外消火栓,應設在防火堤或防護墻外,數量應根據每個罐的設計流量經計算確定,但距罐璧15m范圍內的消火栓,不應計算在該罐可使用的數量內。
6、室外消火栓應設置明顯的永久性固定標志。
7、市政和室外消火栓安裝位置應符合設計要求,且不應妨礙交通,在易碰撞的地點應設置防撞設施。