壓力的單位是帕(Pa)或兆帕(Mpa),一般是通過壓力表,它是以MPa為單位來顯示的;而地暖的運行壓力是以壁掛爐的壓力表顯示的,它是以巴(bar)來表示系統壓力的。

你說幾個壓,是指幾公斤,0.1Mpa約等于1公斤壓力,0.1Mpa約等于1bar,也就是1個壓力;公斤去對于壓力,這都屬于通俗叫法。我接下來,就來分別說說地暖系統的壓力多少為正常。

系統保壓期的壓力是多少?

地暖的主管道、分集水器、末端盤管做完之后,就會進行通水實驗,然后進行打壓觀察。此時我們會把整個系統串聯起來,然后使用打壓器進行打壓,首先會讓系統保持壓力在0.4Mpa,等待1小時左右,再把壓力補充至0.7Mpa,讓其等待12小時-24小時,在這期間壓力表的數值不低于0.4Mpa為合格,也就是4個壓力。

地暖運行壓力是多少?

采暖管道里的壓力大于等于0.4Mpa的壓力一直要持續在后期安裝壁掛爐才會泄壓,等待安裝完畢后,再重新給系統補充壓力。在壁掛爐的壓力表上看到壓力在1.5bar左右時,就可以停止補充壓力了。這個壓力就是地暖的常規運行壓力,對于壁掛爐來說,只要系統壓力不低于0.6bar,它都會運行。

但是如果以0.6bar的壓力運行系統,由于系統水里一般都會有空氣,在運行時會被自動排氣閥排掉,壓力就會降低到壁掛爐的停止線,壁掛爐就會報錯,帶來很不方便,所以我們會補充壓力大于1bar。

另外,壁掛爐的最高壓力是可以在3bar的,當超過壓力表的紅線,壁掛爐就會報錯保護,并自動泄壓。而我們的管道可以承壓至少在0.4Mpa以上的,相當于4bar都沒有問題,所以我們一般會把壓力補充到1.5bar左右,這樣安全性和使用中的便捷性都沒有問題。

總結

地暖的壓力在管道回填之前,是要進行至少12小時的0.7Mpa(7個壓)保壓觀察,壓力不低于0.4Mpa(4個壓)為合格,后期整個管道保壓也是這個壓力值。待系統調試交付使用后,系統的運行壓力是在1-3bar為正常,常規設定壓力在1.5bar(1.5個壓)為運行壓力。