主頁 > 裝修問答 > 鋪地暖的步驟

鋪地暖的步驟

時間:2024-10-22 17:53:44 瀏覽量:

一、安裝主管道與分集水器

假如是集中供暖的系統,我們用戶只要首先確定家里的分集水器的具***置,然后依據這個位置,把供水管、回水管引導入戶,連接到分集水器的供水、回水接口處。

假如是自供暖系統,我們會先固定壁掛爐的位置,然后依據壁掛爐與分集水器的位置,計劃管路的走向即可。

整個的走管建議開槽暗埋,并扣上鐵皮扣槽為佳。分集水器也可以外置或鑲嵌安裝,當然如果要美觀度高,當然是鑲嵌式是最美觀的。

二、做地面的平整度檢查及處理

地暖的原始地面希望是不能有明顯的坑洼或高低不平的區域,所以我們要對整個地暖鋪裝區域進行水平紅外線測量,對落差超過2公分的地面要做砂漿找平。另外,對明顯有高差的區域,也要前期進行回填找平。這樣做的目的是為了后續的鋪裝,不被壓壞或不平帶來開裂的情況。

三、地暖基礎鋪裝工序

1、在原始地面上鋪裝防潮膜,注意邊界及接縫處的搭界要覆蓋重疊多一些。

2、鋪裝保溫板。一般的保溫板厚度我們會使用2公分厚的白色白晶板,它的承重性至少要滿足 不低于35公斤;如果空間高度夠,我們可以選用3公分厚的保溫板。并按照要求設置收縮縫,另外要把每個地暖區域的沿墻保溫帶全部做上,不能省略或亂設置。

3、在保溫板上刷上稀釋后的白乳膠漆,再把反射膜平鋪在保溫板上。

4、按照暖氣的設計圖紙,把地暖管固定在保溫板上,然后與分集水器連接好供回水管。

四、水流測試及打壓觀察

首先進行水流測試,把自來水接通地暖管的供水管或回水管,利用自來水的壓力,讓自來水進入整個地暖管道系統;串聯上供回水管,用打壓機向管道里進行加壓力,讓壓力保持在0.7MPa即可。

在24小時內,其系統的壓力表指針在0.4MPa以上為合格,可以進行下面的工序。

五、回填找平,養護移交工地

首先是回填工序。它是使用豆石顆?;炷吝M行回填掩埋管道,凝固標準是C15;接下來是找平工序,總厚度是4公分左右,然后是在表面鋪設尼龍網,目的是增加地面的拉力。

假如戶型是木地板與地磚的混合使用,要注意在地板區域增加2公分的厚度,這樣后期可以直接鋪裝,地面更加牢固。

為了后期地面減少裂縫,業主可以在接下來的2-3天,向找平地面灑灑水進行養護,這樣可以減少地面裂縫。只要后期地面不返沙、沒有大裂縫,該工地就可以移交到下一步工序。

下一步就是繼續室內的裝修工序,應該首先進行鋪設地面保護材料,目的后期的水泥灰漿滴落在地面上,造成不平;另外,要注意后期不能使用平板車反復拉運重物,不然會壓壞回填層及找平層。

© 轉乾企業管理-上海店鋪裝修報建公司 版權所有 | 黔ICP備2023009682號

免責聲明:本站內容僅用于學習參考,信息和圖片素材來源于互聯網,如內容侵權與違規,請聯系我們進行刪除,我們將在三個工作日內處理。聯系郵箱:303555158#QQ.COM (把#換成@)