主頁 > 裝修問答 > 暖氣片不熱是什么原因造成的?

暖氣片不熱是什么原因造成的?

時間:2024-10-22 17:59:37 瀏覽量:

暖氣不熱原因1:氣塞問題

供暖初期管道內有空氣,注水后會造成氣塞堵塞,特別是頂層住戶會出現暖氣不熱現象,用戶需要打開暖氣包上的排氣閥排氣。一般情況,管道循環2~3天后會好轉,若循環3天仍未好轉,需要通知專業人員打開樓頂排氣閥排氣。

暖氣不熱原因2:濾網堵塞

左鄰右舍都暖和,自家溫度不好,多是濾網堵塞水流不暢所致,清洗濾網后一般會好。

暖氣不熱原因3:閥門關閉

用戶在室內供熱管道上安裝的閥門,要檢查是否全部開啟。

暖氣不熱原因4:水力失調

同一個小區若某個樓熱、某個樓不熱,一般是管網流量不平衡,可請專業人員檢查庭院管網,并調節閥門,平衡水量分布即可解決。

暖氣不熱原因5:用戶放水

個別用戶惡性放水,用暖氣系統水拖地等,致使供熱系統熱力失衡。暖氣系統的水加有化學除垢藥劑,對人體有害,不宜使用。惡意放水的用戶,一經發現,供熱中心要拆除其放水裝置,并進行處罰。

暖氣不熱原因6:老舊小區管道老化

老舊小區管網腐爛漏水故障頻發,閥門銹蝕無法開啟,居民戶內暖氣包內壁結垢嚴重,水流不暢,直接影響正常供暖。

暖氣不熱原因7:用戶擅自更改供熱系統

私加、私移暖氣包,使用與原供熱設施型號不同的暖氣片,造成水流阻改變,自家溫度差。私自改裝地暖若加裝循環泵,導致相鄰住戶的采暖溫度低。改裝戶必須改回原設計、拆除循環泵。

暖氣不熱原因8:設計、施工不規范

供熱改造由非專業人員完成,管徑小、暖氣設施選材差、管道走向不合理、安裝不規范,都會造成供熱效果差(如:管網高低不一;地暖管道安裝數量少、掛包暖氣片數量與取暖面積不匹配;使用劣質彩包等)。

暖氣不熱原因9:房屋圍護結構差

部分老舊小區未做外墻保溫,無樓道門窗,居室窗戶是單層玻璃,熱量流失極大。建議實施外墻保溫改造、安裝樓道門窗、更換居室窗戶,室溫可提高2~3℃。

暖氣不熱原因10:裝修原因

為了美觀,有的用戶在裝修過程中將陽臺和客廳打通、把暖氣片包起來、安裝木地板(木地板導熱性能比地板磚導熱性能差),都會影響居室溫度。

暖氣不熱原因11:新建小區入住率低

新建住宅入住率低,不用熱的住戶多,用熱的住戶少,用熱戶受空房耗熱影響,自家溫度會比正常偏低。另外,若遇小區大范圍停電、停水或極寒天氣等都會導致供熱不理想。