1、看內部配置:一級必須安裝漏保和空開,二級可只安裝空開,三級也必須安裝漏保和空開,不過其漏保動作時間必須比一級的小。

2、看安裝位置:三級普遍安裝在用戶家中,二級普遍安裝在單元一樓位置,三級普遍安裝在小區供電房。

一、一級配電箱

1、一級配電箱在(配電房,箱式變壓器室附近),一級配電箱從配電房,箱式變壓器取電源。

2、一級配電箱額定剩余動作電流是150mA,分斷時間是0.2秒。

3、一級總配電箱中漏電保護器的額定漏電動作電流應大于30mA,,額定漏電動作時間應大于0.1秒,但其額定漏電動作電流與額定漏電動作時間相乘的數不應大于30mA/s,咱們一級配電箱是150mA乘0.2秒也不大于30mA/s,也是符合規范要求的。

4、總配電箱和開關箱中漏電保護器的極數和線數必須與其負荷側負荷的相數和線數一致。

二、二級配電箱

1、二級配電箱從一級配電箱取電源,二級配電箱電源過來,有多個配電箱組成,(看你三級配電設備多少來配置二級配電箱),二級配電箱做了重復接地,(接地阻值不大于10歐姆就符合規范要求)。

2、二級漏電箱的漏電毫安數是,75mA,小于等于0.1秒動作。

三、三級配電箱

1、三級配電箱需要一機一閘一漏電保護器,有電焊機,室外塔吊電源,攪拌機電源等。

2、配電箱要安裝平穩牢固,箱底與地面垂直距離應大于0.6米,小于1.5米。

3、配電箱操作盤面不得帶帶電體明漏,箱門要有鎖,電箱要分類編號,箱內應設有線路圖和本箱具體控制設備名稱,貼好標識牌。

4、電源箱是漏電電流30mA,小于等于0.1秒跳閘。使用在潮濕或有腐蝕介質場所的漏電保護器應采用防濺型產品,額定漏電動作電流不應大于15mA,額定漏電動作時間不應大于0.1秒。

5、三級配電箱必須要符合一機一閘一漏電。嚴禁使用同一開關電器控制兩臺或者多臺用電設備。漏電保護器不得隨意拆卸和更換零部件,發現異常立即查明原因,嚴禁漏電保護器帶病使用,三級開關箱都做有重復接地。

四、保護接地

保護接地又叫TT系統,是指變壓器中性點直接接地,從變壓器二次低壓側出來三根火線和一根零線,那么用電設備的外殼是需要接地的,它是獨立的接地體,用電設備的外殼是需要接地的,它是獨立的接地體,用電設備的外殼和變壓器沒有任何關系,對于這種用電設備金屬外殼直接接地的保護系統,稱之為保護接地系統。

五、保護接零

保護接零又叫TN—S系統又叫三相五線制系統,現在的居民樓多采用TN—S系統,TN_S系統變壓器中性點直接接地,分出工作零線和保護零線(接地線)PE,工作零線和保護零線是分開的,而用電設備外殼接到保護零線(接地線PE)上,對于這種用電設備外殼的接地保護,叫做保護接零。

六、重復接地

變壓器有一般工作接地,重復接地是在保護接零(接地線)的基礎上,再一次與大地相連接,(在配電箱地排(保護接零)的中間處和末端處再一次做接地,這就叫做重復接地)。