主頁 > 裝修問答 > 框架柱鋼筋搭接位置規范要求

框架柱鋼筋搭接位置規范要求

時間:2024-10-22 17:37:19 瀏覽量:

要求一:一般的框架柱接頭位置應高出樓面砼面500毫米,同截面內接頭百分率不能大于百分之50。要求二:接頭位置應避開箍筋加密區,加密區為三分之一柱凈高,因此接頭位置距地面高度應大于三分之一柱凈高,無法避開時應采用機械連接。要求三:上柱鋼筋直徑大于下柱鋼筋時應伸入下層連接。

一、框架柱鋼筋搭接位置規范要求

1、一般的框架柱接頭位置應高出樓面砼面500mm、1/6柱凈高、柱的長邊尺寸,三者取較大值,同截面內接頭百分率不能大于50%。

2、接頭位置應避開箍筋加密區,你這個是基礎框架柱,加密區為1/3柱凈高,所以接頭位置距地面高度應大于1/3柱凈高,無法避開時應采用機械連接。

3、相鄰接頭間距和接頭面積百分率必須滿足要求 。

4、上柱鋼筋直徑大于下柱鋼筋時應伸入下層連接。

5、有可能的話遠離彎矩最大處。

二、什么基礎框架?

1、基礎梁簡單說就是在地基土層上的梁,基礎梁一般用于框架結構、框架剪力墻結構,框架柱落于基礎梁上或基礎梁交叉點上,其主要作用是作為上部建筑的基礎,將上部荷載傳遞到地基上。

2、在工業廠房中,一般都以柱作為主要的承重構件,基礎梁(在建筑圖紙中符號為JL)作為基礎的一部分,主要起到柱子間連系的作用,使基礎形成較穩定的結構,也部分抗彎和抗剪的作用,當獨立柱之間不均勻沉降時會起到抗剪的作用。

3、一般基礎梁的截面較大,截面高度一般建議取1/4~1/6跨距,這樣基礎梁的剛度很大,可以起到基礎梁的效果,其配筋由計算確定。

4、鋼筋接頭系數表是在鋼筋混凝土構件中,鋼筋是主要建筑材料。

5、一般每根鋼筋長度約為6~12米不等,在實際使用時,因構造的需要,有時要接長使用,或者為了節約材料,需要將剪斷的剩余鋼筋接起來使用,所以就要有接頭。

6、鋼筋接頭的搭接用量,設計有接頭規定者,應按設計計算。無設計規定者,需要另加搭接用量,為了計算方便和簡化計算手續,按鋼筋規格、搭接方式編制了“鋼筋接頭系數表”。

7、計算時可根據施工圖紙,按規格分類計算出延長米,換算出理論重量后,再按每噸重量乘以系數,即為鋼筋接頭用重量。

以上就是關于框架柱鋼筋搭接位置規范要求的全部內容,希望對大家有所幫助。想了解更多相關內容,請繼續關注家核優居。